數字控制,控制板溫度變高了輸出電壓飄高了
數字控制,控制板溫度變高了輸出電壓飄高了
最近遇到一個輸出電壓飄高的問題,采樣是用運放差分電路,數字控制,隨著控制板的溫度升高,輸出電壓就慢慢飄高,以前有沒有遇到同樣問題,麻煩給點思路,感謝感謝!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
chenxiangyu1990
LV.8
2
2020-07-02 07:12
這主要十運放的誤差精度及運放的耐溫及溫飄因數造成的。
0
回復
提交
提示
chenyankun
LV.8
3
2020-07-06 08:13
找到問題了,感謝!