聊聊開關電源頻率和變壓器的關系

01、前言

市面上一些普遍的開關電源頻率在幾十K到500K,像氮化鎵PD快充在中低功率場景(如30W-65W快充):頻率在300kHz至1MHz,從而平衡效率與體積;中高功率場景(如65W-120W或更高):開關頻率在1M~2MHz,這樣高頻特性很好的縮小電源內部高頻變壓器的體積像現在300W的充電器跟手機充電器一樣小,相比之前給電腦充電的適配器130W,跟板磚一樣,攜帶不方便。

02、影響變壓器體積的因素

為什么電源開關頻率高了,變壓器體積變小呢?

相信很多初學開關電源的朋友都會查過這個問題吧

簡單來說,高頻變壓器的磁芯在在更短的時間內完成“儲能-釋放”的循環,所以不需要太大的變壓器就能完成這個動作。從電磁學的原理和工程設計的角度解釋一下。

1.頻率越高,磁通量變化越快

我們知道變壓器的工作基于電磁感應:原邊繞組通入交變電流時,會在磁芯中產生交變磁場,也就是磁通,副邊繞組通過切割磁場感應出電壓。根據法拉第電磁感應定律,得到變壓器或電感的感應電動勢,即下面①式。

其中:V是繞組感應電壓,N是繞組匝數,dФ/dt是磁通量的變化率(磁通量與頻率正相關)

dФ/dt=2πf*Фmax----②式

其中f是頻率,Фmax是磁通最大值。

2.高頻下,磁芯截面積Ae減小

磁通量Ф(單位韋伯,Wb)與變壓器磁芯截面積Ae相關,公式:

Фmax=Bmax*Ae----③式

其中:

*Bmax是磁芯材料最大磁通密度,由材料特性決定,如鐵氧體最大0.3T,單位特斯拉T;

*Ae是磁芯的截面積(垂直于磁通方向的面積)

結合變壓器感應電動勢:V=N*dФ/dt,可得出

V=N*Ae*dB/dt,V=N*2πf*Bmax*Ae

變壓器感應電動勢V和匝數N,磁芯截面積Ae,磁通密度B正相關。

那么我們對比一下低頻變壓器和高頻變壓器輸出同樣電壓效果。

低頻變壓器(工頻f=50Hz):磁通變化慢,需要磁芯截面積Ae和更多的匝數N才能產生足夠的電壓;

高頻變壓器(如頻率為100KHz):磁通變化率快,相同電壓下可以大幅減小N*Ae的乘積。

關鍵結論:

(1)由公式:dФ/dt=2πf*Фmax,頻率f越高,磁通變化率dФ/dt越高;

(2)由公式:V=N*2πf*B*Ae,頻率f越高,2πf增大,輸出電壓一定情況下,N*Ae可以減小。

當保持匝數不變時,磁芯截面積Ae可以顯著減小,當保持Ae不變時,匝數可以減小。

3.高頻下,繞組匝數減小

變壓器的體積還與繞組的尺寸(長度、截面積)直接相關。繞組的數 N 減少后:

繞組的總長度縮短,因為每匝線圈的周長固定時,匝數越少,總長度越短

4.高頻下,磁芯體積減小

變壓器的磁芯體積主要是有截面積Ae和磁路長度Le決定,公式:

Vcore=Ae*Le

高頻下,根據公式V=N*2πf*B*Ae,Ae減小;

磁路長度Le,通常與磁芯結構相關(如E型磁芯的長度約為截面積的1.5倍),因此Le也會隨Ae減小而縮短。

兩者共同作用下,磁芯體積減小。

5.高頻低損耗磁性材料的應用

高頻開關電源不可避免的三大損耗:變壓器損耗,MOS管損耗,二極管損耗。

對于變壓器來說,雖然高頻會增加磁芯的磁滯損耗(與頻率成正比)和繞組的渦流損耗(與頻率平方成正比),但現代高頻磁性材料(如鐵氧體、納米晶合金)的低損耗特性,以及GaN(氮化鎵)等寬禁帶半導體器件的低開關損耗特性,已能有效控制高頻下的額外損耗。

因此,高頻帶來的體積縮小優勢遠超過損耗增加的劣勢,尤其在高功率密度場景(如快充電源、服務器電源)中。